Rem
День добрый!
В процессе эксплуатации, у руководства возникла идея - изменить требования к микроклимату в 2-х помещениях. Помещения с остальными сидят на одной ветке, и пока не видится возможности всунуть что-то в разрез(типа канальника). Сейчас там поддерживается температура 21+2 градуса по цельсию и влажность 40-60%. В помещениях 6-кратный воздухообмен(150 м3/ч и 250 м3/ч), рециркуляция. Новые условия - температура 25+2 градуса по цельсию и влажность 60+5%.
У кого какие есть идеи по реализации данного проекта? У меня была идея с комбайном подогрева и увлажнения со своей автоматикой, но не знаю делают ли такие и смогут ли они поддержать заданные условия.
Сантехник
Калорифер отдельно увлажнитель отдельно почему так не хотите? Почему именно комбайн?
Rem
Цитата(Сантехник @ 8.12.2008, 12:45) [snapback]325352[/snapback]
Калорифер отдельно увлажнитель отдельно почему так не хотите? Почему именно комбайн?

почему не хочу, хочу... Каким образом установить калорифер?(если в воздуховод проблемно) Какой?(электрический нагрев или горячей водой, что сложнее), увлажнитель пусть стационарный, комнатный какой-то, но с подключением к воде... Может есть примеры подобных решений?
Александр Васильев
Цитата(Rem @ 8.12.2008, 12:44) [snapback]325318[/snapback]
День добрый!
В процессе эксплуатации, у руководства возникла идея - изменить требования к микроклимату в 2-х помещениях. Помещения с остальными сидят на одной ветке, и пока не видится возможности всунуть что-то в разрез(типа канальника). Сейчас там поддерживается температура 21+2 градуса по цельсию и влажность 40-60%. В помещениях 6-кратный воздухообмен(150 м3/ч и 250 м3/ч), рециркуляция. Новые условия - температура 25+2 градуса по цельсию и влажность 60+5%.
У кого какие есть идеи по реализации данного проекта? У меня была идея с комбайном подогрева и увлажнения со своей автоматикой, но не знаю делают ли такие и смогут ли они поддержать заданные условия.



Электрокалорифер+"бытовой" увлажнитель.
Зачем все вентиляцией поддерживать?

имхо...
Rem
Цитата(Александр Васильев @ 8.12.2008, 18:52) [snapback]325629[/snapback]
Электрокалорифер+"бытовой" увлажнитель.
Зачем все вентиляцией поддерживать?

имхо...

Практически согласен...просто это склад фармпрепаратов(уже в блистерах и пачках), вполне могут быть требования по обмену(не уверен).

"бытовой" увлажнитель - а они бывают с подпиткой от сети, чтоб не приходилось заливать в емкость воду. И поддержит ли 55-65%?
Александр Васильев
поищите по форуму не так давно обсуждалось. слова для поиска
carel, defensor